Fotovoltika - rodinny dom

V tejto sekcii môžete debatovať skoro o všetkom ...
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

dik, a ty mas presne tento SUN2000 ?
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 686
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa opto »

Diablo1st napísal: Po 13. Feb, 2023, 23:56 On-grid mne nabieha tuším 15minút, neviem presne aký je normou daný časový interval. U Multiplusu je to do pol minuty, len čo sa zosynchronizuje s DS.
norma- asi kvôli ochrane montérov na DS

Ale chcem upozoriť aj na to že meniče majú aj iné časovače a dokonca aj premúdrelé časovače ktoré treba niekedy aj vynulovať:

napr. Goodwe
RESETOVANIE HISTÓRIE PREŤAŽENIA
Táto funkcia sa používa na vyčistenie preťaženia zálohy, aby sa vynuloval čas čakania na samokontrolu zálohovania, pretože čas čakania sa trojnásobne predĺži zakaždým, keď stav preťaženia pretrváva.
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

este keby som tomu v tej slovencine rozumel :) nahodou po anglicky by sme to nemali ?
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Používateľov profilový obrázok
Diablo1st
Sponzor fóra silver
Sponzor fóra silver
Príspevky: 3321
Dátum registrácie: Po 29. Aug, 2005, 20:00
Bydlisko: MY

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa Diablo1st »

mp3turbo napísal: Ut 14. Feb, 2023, 00:49 dik, a ty mas presne tento SUN2000 ?
Nie, ja mám Goodwe GW3000NS.
Lenovo E460: 14" FHD IPS, i5-6200U, 2x4GB RAM 1600MHz DDR3L, R7 M360, SSD 256GB Toshiba.
Ex. HP 2230s: T9600, 2x2GB RAM 800MHz DDR2, X4500MHD, SSD Toshiba 256GB.
Work: Lenovo E14 G5 AMD + Dell U2724DE + Dell U2724D.

FVE: 6,05 kWp + 13kWh batérie
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 686
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa opto »

mp3turbo napísal: Ut 14. Feb, 2023, 09:30 este keby som tomu v tej slovencine rozumel :) nahodou po anglicky by sme to nemali ?
Pokiaľ napr. 1f 10A backup výstup meniča preťažíš ( zapneš na na ňom napr. sučastne el. ruru aj práčku ) tak sa automaticky vypne aby sa ochránil pred zničením.
Po určitom čase sa pokúsi automaticky naštartovať ale keď zistí že na ňom aj naďalej visí nadmerná záťaž tak sa samozrejme nenaštartuje a nový pokus na naštartovanie sa 3x oneskorí aby Ti dal čas kým sa vrátiš s krčmy a aby sa elminovala možnosť že pri preťažení sa v meniči niečo aj
pokazí. Ten čas sa po každom neúspešnom pokuse strojnásobňuje až do blba a menič si ho zapamätá.

Po takej skúsenosti budeš už asi poučený a aby si nemusel pri ďalšom náhodnom preťažení čakať napr. 3h tak to Ty alebo ešte správnejšie servisák vynuluje.
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

ale toto nema velky suvis s nabehom verejnej siete po vypadku, ze ?
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Používateľov profilový obrázok
Diablo1st
Sponzor fóra silver
Sponzor fóra silver
Príspevky: 3321
Dátum registrácie: Po 29. Aug, 2005, 20:00
Bydlisko: MY

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa Diablo1st »

Turbo skús si pozrieť aké napätie je na paneloch po výpadku siete. Možno bude problém tam, že menič ti aj nabehne, ale štrajkuje mppt. Toto sa občas stáva napr. u Axpertov, že pri slabom osvite mppt ako keby zamrzne a nechce zaťažiť panely.
Ale samozrejme to len hádam, skúsenosti s tým nemám.
Lenovo E460: 14" FHD IPS, i5-6200U, 2x4GB RAM 1600MHz DDR3L, R7 M360, SSD 256GB Toshiba.
Ex. HP 2230s: T9600, 2x2GB RAM 800MHz DDR2, X4500MHD, SSD Toshiba 256GB.
Work: Lenovo E14 G5 AMD + Dell U2724DE + Dell U2724D.

FVE: 6,05 kWp + 13kWh batérie
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

velmi dobry tip. Nemyslim si ze je to sposobene Mppt pretoze ten takisto nema hodinu a pol co robit, skor to bude nejake z tych 2532 nastaveni, ale urcite pozreme tymto smerom. Nie je problem zhodit DC z panelov ked menic funguje a pozret spravanie, nie je problem simulovat vypadok verejnej siete a pozorovat zmenu spravania ked potom clovek vyhodi DC.

Toto ma nenapadlo kedze sme tam problem necakali. Problem uz ma v ruke dodavatel riesenia, uvidime ako sa k tomu postavi. Nejedna sa o ziadnu fatalnu zavadu, je jasne ze nejake oneskorenie po nabehu siete tam bude, ale 90 minut sa nam nezda. Cele.
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Používateľov profilový obrázok
stanomx
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 3431
Dátum registrácie: Št 19. Okt, 2006, 02:00
Bydlisko: Košice

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa stanomx »

Vyhodit DC. Jasne ked si chces zapqlit dom.
RAMMSTEIN
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

nerozumiem - zhodit DC istice pred menicom je velky problem ?
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Používateľov profilový obrázok
Diablo1st
Sponzor fóra silver
Sponzor fóra silver
Príspevky: 3321
Dátum registrácie: Po 29. Aug, 2005, 20:00
Bydlisko: MY

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa Diablo1st »

Keď sú zaťažené tak to problém môže byť. Samozrejme záleží aké je tam napätie a prúd, ale už pri napätí cez 100V sa vie spraviť celkom slušný oblúk :D
Aby DC ističe fungovali, musia byť aj správne zapojené. Ak je istič zapojený opačne a pod záťažou vypne tak väčšinou začne horieť. DC je holt náročnejšie na istiace prvky, lebo oblúk len tak nezhasne.
Lenovo E460: 14" FHD IPS, i5-6200U, 2x4GB RAM 1600MHz DDR3L, R7 M360, SSD 256GB Toshiba.
Ex. HP 2230s: T9600, 2x2GB RAM 800MHz DDR2, X4500MHD, SSD Toshiba 256GB.
Work: Lenovo E14 G5 AMD + Dell U2724DE + Dell U2724D.

FVE: 6,05 kWp + 13kWh batérie
Používateľov profilový obrázok
stanomx
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 3431
Dátum registrácie: Št 19. Okt, 2006, 02:00
Bydlisko: Košice

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa stanomx »

PRE VŠETKÝCH NIKDY NEODPÁJAJTE DC POD ZÁŤAŽOU
VŽDY to treba robiť pri vypnutej záťaži a odpojenom AC okruhu
RAMMSTEIN
Používateľov profilový obrázok
SKiLEX
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 5531
Dátum registrácie: Po 09. Mar, 2015, 16:13
Bydlisko: KE

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa SKiLEX »

Tie solary este zabiju vela ludi a podpalia vela domov kym do povedomia dostanu ich specifika :D
mp3turbo
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 12258
Dátum registrácie: St 27. Apr, 2011, 11:16
Bydlisko: ta Blava, ňe ?

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa mp3turbo »

DC obluk je svina. Ale ked vypadne vonkajsia elektrina a menic sa z bezpecnostnych dovodov zhodi, tak sa moze zhodit aj DC istenie. Ci ?
Som matematik... Vzrusuju ma cisla, napriklad 8300 na otackomeri alebo 2,15 baru z kompresora a este aj 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9.
Používateľov profilový obrázok
stanomx
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 3431
Dátum registrácie: Št 19. Okt, 2006, 02:00
Bydlisko: Košice

Re: Fotovoltika - rodinny dom

Príspevok od používateľa stanomx »

https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
si predstav ked tam budes mat 800V a nehovoriac o tom ked sa toho dotknes tak asi uz na toto forum neodpises
RAMMSTEIN

Návrat na "Debata o všetkom"