na takuto odpoved je tu malo info podla mna ale ok Pyta sa na tahanie kablu od zasuvky do zariadenia (20-60cm), alebo pre tahanie kablu od racku k zasuvke? ma to po tej trase nejaky subeh / krizenie s elektrikou? pripadne subeh s napajanim svetla ktore ma PWM stmievanie? atd atd. Tienenie v takom pripade samozrejme zmysel maRichard_12 napísal: ↑Št 30. Mar, 2023, 09:44 Cat6 UTP stačí. Všetko tienené sa komplikovanejšie inštaluje a musíš to uzemniť. Na doma nezmysel.
Druhy pripad - napojenie zariadenia od zasuvky - preco nie ftp kabel? patch kable su lanko, su ohybnejsie ako klasicke pre dlhe vedenia. Ak je v stene tahany tieneny kabel, pouzita spravna zasuvka, tak instalacia tieneneho patch kablu nie je v nicom narocnejaia ako utp kablu.
Ja aktualne staviam dom pre seba a komplet datove rozvody som tahal v S/FTP cat 7. - 1G siet je momentalne uplny standard (ano, staci 5e), ale o 5 rokov nebudem vysekavat kable a menit, kvoli 2.5 / 5 / 10G.
samozrejme ak ma v stene UTP cat 5e, tak nema zmysel pouzit medzi zasuvkou a zariadenim nic lepsie.