Príspevok od používateľa opto »

Po cca 5tich rokoch sa mi na klimatizácii objavila chyba E2 a E3.
Nevie náhodou niekto poradiť čo to môže byť za závadu ?
Používateľov profilový obrázok
beardie
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 3351
Dátum registrácie: So 25. Mar, 2006, 02:00

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa beardie »

Spotřebič je možné vypnout nebo může pokračovat v provozu. Pokud kontrolky i nadále blikají, nebo jsou signalizovány kódy chyb, počkejte 10 minut. Problém se možná vyřeší sám.

Pokud se tak nestane, odpojte síťovou vidlici ze zásuvky a znovu ji zapojte. Zapněte spotřebič. Pokud se problém znovu objeví, vypněte spotřebič a kontaktujte nejbližší uživatelskou službu.
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Díky, ale to už som urobil. Problém je že najbližší servisák odo mňa chce 160E len za analýzu príčiny. Ja sa totiž snažím vyhnúť situácii aby som zaplatil 160 Euro bez toho aby som vedel či ma čaká ďalších 50 alebo 500E ?

pozn.
25 ročná klimatizácia ETA klimatizácia mi stále funguje a ja ani neviem či ten VIVAX nemám radšej vymeniť za niečo spoľahlivejšie.

No proste dúfam že tu niekto má skúsenosti s VIVAXom a presne vie aký je to problém a ponúkne mi kompletnú opravu za max. 200E
Používateľov profilový obrázok
_Mato_
Sponzor fóra gold
Sponzor fóra gold
Príspevky: 2235
Dátum registrácie: Ut 21. Mar, 2006, 02:00
Bydlisko: Beckov

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa _Mato_ »

Vnutory ventilator funguje? Ak nie, vies ho roztocit manualne rukou, ci sa vobec "hybe"?

E2 - Zero-crossing signal error
E3 - Fan speed out of control
When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it.
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Diky mooooc . S tým ventilátorom to znie veľmi logicky lebo po zapnutí klíma rozmýšľa bez toho aby sa roztočil ventilátor vnútornej jednotky.

Ešte keď by som tak vedel ako sa najjednoduchšie dostanem k tomu ventilátoru.
..............
Tak som zistil že cez spodný výpust sa s nim dá potočiť.
a našiel som aj toto.

https://www.google.com/search?q=vivax+Z ... nf9LY,st:0
Používateľov profilový obrázok
SKiLEX
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 5471
Dátum registrácie: Po 09. Mar, 2015, 16:13
Bydlisko: KE

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa SKiLEX »

Ked v momente ked sa ma roztocit ventilator ho roztocis rucne rukou, ostane uz bezat?
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Po odpojení a zapojení napájania a stlačení ON po 3 minútach sa asi po 20 sek objaví E3. Ak som počas tých 20-3 minútach skúšal roztáčať ventilátor rukou aj na jednu aj na druhú stranu nezostal sa točiť viac ako pár sekúnd.

Zaujímavé je aj to že prvá chyba bola E2 a nastala po 1hod nepretržitého kúrenia na teplotu 29C.
Pri následných rozcvičkách sa občas objaví aj E2.

Mal by som prekontrolovať kabeláž a zmerať napätia na danom konektore
https://youtu.be/YosSXTHA9N4?t=92

Zatiaľ neviem ani ako sa ku tej PCB doske dostanem. :cry:
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Kua kde nájdem video pre disassembling ACP-12CH35AEZ
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Tak som to rozobral a zistil som že je vadná PCB doska.
Ak niekto náhodou vie jej PN alebo ešte lepšie kde sa dá kúpiť tak mi to veľmi pomôže.
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
Používateľov profilový obrázok
patro16
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 2737
Dátum registrácie: Ne 12. Aug, 2007, 08:00
Bydlisko: Trenčín

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa patro16 »

rozbehovy kondik pre ventilator vonkajsej jednotky je ok?
Spoiler: ukázať
CPU: Intel Core i7-4790K@4,5Ghz
Cooler: Noctua NH-D15 chromax.black+NT-H1
MB: MSI Z97 PC Mate
RAM: Kingston HyperX Fury Black 1866Mhz CL10 16GB kit
GPU: iGPU
SSD: Samsung 850 EVO 250GB
HDD: Seagate SV35 1TB 64MB cache+Cooler: SCYTHE SQD-1000 QUIET DRIVE
DVD: Lite-On iHAS124 (xbox 360 XGD3 ready)
PSU: Enermax Platimax 500W
Case: Corsair Vengeance C70 Military Green
+outtake: Noctua NF-A15 PWM + NF-S12A PWM, intake: 2x Noctua NF-S12A PWM
Monitor: AOC Q3279VWFD8 & HP ZDisplay Z27i
Periferie: Microsoft Sidewinder X4 SK, A4tech XL-750BK
Printer: HP LaserJet 1018
NB: ACER TravelMate 5760G >CPU: Intel Core i5-2520M, RAM: 2x4GB 1600MHz, GPU: HD3000 + Nvidia Optimus GT520M, HDD: WD Scorpio Blue 750GB 5400rpm, SSD: Intel 520 180GB
Mobile: Samsung Galaxy A52 5G
Car: KIA Ceed HB MY22 LUNAR
opto
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 683
Dátum registrácie: St 21. Sep, 2022, 16:02

Re: Oprava klimatizacie VIVAX ACP-12CH35AEZ

Príspevok od používateľa opto »

Vonkajšia jednotka sa rozbieha až po tom keď sa rozbehne ventilátor vnútornej jednotky a keď sa zistia podmienky s ohľadom pre nastavený mód. U mňa sa nerozbehne ani vnútorný ventilátor ale ten som ohmicky premeral a obe 230V vinutia ( 360ohm + 380ohm ) vyzerajú byť OK.

Ja už riešim len to aké PN má vnútorná karta a kde ju kúpim.

Návrat na "Debata o všetkom"