Cely vyteseny som natiahol nulak sa posledny spinac v dome kde este nebol z najblizsej zastrcky. Moja radost bola ale dost kratka, lebo ked som tam namontoval shelly tak som zistil ze mi vypina prudovy chranic. rozumiem ze zrazu z nulaku zacina tiect prud ktory do prudoveho chranica nesiel cez fazu, ale shelly ma uvadzanu spotrebu "<1W". 1W pri 240V by mal byt menej 5 mA a prudovy chranic by mal triggernut pri prude 30 mA.
Chapem to zle?
prud pre triggernutie RCD
- molnart
- Pokročilý používateľ
- Príspevky: 6993
- Dátum registrácie: Ut 19. Jún, 2012, 23:03
- Bydlisko: Bratislava/Samorin
prud pre triggernutie RCD
Spoiler: ukázať
Re: prud pre triggernutie RCD
Vpodstate to chapes spravne, avsak:
1. 30 mA je uplne maximalna hodnota pri ktorej musi chranic vyhodit, v praxi to je skor okolo 20.
2. to ze efektivny(priemerny) prud je 5mA neznamena ze tam nenastane ovela vyssi spike. Po zapojeni do siete ten prud bude nad 30mA, kedze sa nabijaju kondezatory.
A je to dost mozne ze tie spiky budu nad 30mA aj pocas beznej prevadzky. Predpokladam ze tam bude spinany zdroj na ktoreho vstupe bude len jednodiodovy usmernovac...
3. To co robis je prasacina.
1. 30 mA je uplne maximalna hodnota pri ktorej musi chranic vyhodit, v praxi to je skor okolo 20.
2. to ze efektivny(priemerny) prud je 5mA neznamena ze tam nenastane ovela vyssi spike. Po zapojeni do siete ten prud bude nad 30mA, kedze sa nabijaju kondezatory.
A je to dost mozne ze tie spiky budu nad 30mA aj pocas beznej prevadzky. Predpokladam ze tam bude spinany zdroj na ktoreho vstupe bude len jednodiodovy usmernovac...
3. To co robis je prasacina.
- molnart
- Pokročilý používateľ
- Príspevky: 6993
- Dátum registrácie: Ut 19. Jún, 2012, 23:03
- Bydlisko: Bratislava/Samorin
Re: prud pre triggernutie RCD
tak som tam dotiahol aj fazu dalsiu a tym padom je to na jednom okruhu. viem ze je to prasacina, ale lepsi napad nemam. rozmyslam ako to nejako rozumne oznacit alebo zdokumentovat taketo "upravy"
Spoiler: ukázať