zdravim vsetkych,
snad sa tu najde nejaky skusenejsi elektrikar a poradi mi
byt ma nasledujuce rozdelenie izieb v smere od vchodu
............izba1 ..............izba2
vchod --------------------- (chodba) ------------ (kupelna)
............izba3 ..............kuchyna

problem je ze v izba1 a 2 nefunguje stropne svetlo (uz asi pol roka :rolleyes: ) vymena ziarovky a lustra nepomohla
luster som premeral multimetrom a je stale vodivy, cize tam chyba nebude

skusil som teda premerat napatie na vypnutom vypinaci osvetlenia v danych izbach (1+2)
ocakavany stav: 230V
namerana hodnota: 0V
z toho si dovolim usudit, ze chyba bude pravdepodobme medzi poistkovou skrinou a tym vypinacom a nie dalej (vypinac ---- luster)

presiel som do izby3, kde svetlo este svieti a meranie som opakoval
ocakavany stav: 230V
namerana hodnota: 188V :OO=
si vravim ze WTF, v zastrcke som nameral rovnych 230V, cize multimetrom to nebude


nejake rady co este mozem skusit, pripadne co by mohol byt problem?
okrem svetelneho okruhu sa problem nikde inde neprejavuje (desktopy + notebooky + laser tlaciaren v zasuvkach vpohode, elektricka rura takisto)

len tie svetla nejdu


nejake rady alebo odporucania?
vopred vdaka :help:
...
Používateľov profilový obrázok
shiro
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 8732
Dátum registrácie: Št 21. Dec, 2006, 02:00
Bydlisko: Banska Bystrica

Re: Elektricke rozvody v byte -- svetelny okruh

Príspevok od používateľa shiro »

skontrolovat kable do svetiel z isticov a ich uzamnenie. nemas tam co riesit.
Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 32" Samsung ViewFinity S60UA | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM
Xiaomi Mi 9 Lite 64GB
Používateľov profilový obrázok
KocuR
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 1085
Dátum registrácie: Ne 16. Apr, 2006, 02:00
Bydlisko: Košice

Re: Elektricke rozvody v byte -- svetelny okruh

Príspevok od používateľa KocuR »

keď máš hliníkové rozvody, tak podoťahovať všetky skrutkované spoje, spravil by som to aj na okruhoch ktoré fungujú.
Spoiler: ukázať
i7 4770k+HE-02/Z87 Plus/4x4GB DDR3/RX5700XT Strix/250GB EVO840/1TB QVO/Define R4+4xA14/P-660/Essence STX/U2718Q/K70Mk.2 LP/G500s
Onkyo A9010/custom JPA100SE amp, custom speakers (SPH165KEP+DT350NF), AR5BT
Onkyo TX-RZ740, custom speakers (Dayton ND105/ND91+Peerless NE25VTS-04/Dayton ND25FA), custom sub (Dayton UM10 + Monacor SAM500D)
Synology DS418 + 4x4TB Red, Mikrotik hAP AC, 1Gb Antik
Používateľov profilový obrázok
jcdenton12
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 2221
Dátum registrácie: Št 22. Dec, 2005, 20:00
Bydlisko: Košice

Re: Elektricke rozvody v byte -- svetelny okruh

Príspevok od používateľa jcdenton12 »

ano,
je to hlinik

podotahoval som vo vypinacoch (trochu sa dalo) a v poistkovej skrini (tam to bolo OK)

uz asi nic ine s tym nespravim, len zavolam elektrikara
...
Používateľov profilový obrázok
shiro
Pokročilý používateľ
Pokročilý používateľ
Príspevky: 8732
Dátum registrácie: Št 21. Dec, 2006, 02:00
Bydlisko: Banska Bystrica

Re: Elektricke rozvody v byte -- svetelny okruh

Príspevok od používateľa shiro »

ked mas niekde nizsie napatie, moze ti to prerazat do zeme alebo nulaku. preto to daj prezriet elektrikarovi.
Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 32" Samsung ViewFinity S60UA | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM